Научная статья на тему 'ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА'

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
42
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Из практики

УДК 628.312.666.51:628.315. 3

0. П. Синев, В. С. Кравченко, О. А. Шендраков, В. Н. Панова

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ФАРФОРОВОГО ЗАВЭДА

Украинский институт инженеров водного хозяйства, Ровно; Житомирская облсан-

эпидстанция

На очистных сооружениях Барановского фарфорового завода им. В. И. Ленина были проведены опытно-промышленные испытания технологии глубокой очистки сточных вод с целью использования их для технического водоснабжения предприятия.

Эффективность и основные параметры процесса реагент-ной доочистки сточных вод были определены в процессе исследований на опытно-промышленной установке производительностью 1 м3/ч. Технологический процесс глубокой очистки сточных вод предусматривает реагентиое осветление биологически очищенных сточных вод в вертикальных отстойниках, фильтрование на фильтрах с плавающей загрузкой из вспененного полистирола и умягчение воды на натрий-катионитовых фильтрах, загруженных сульфоуглем.

Схема установки показана на рисунке. Биологически очищенные сточные воды забираются насосом из контактного резервуара действующих заводских очистных сооружений и подаются в вихревой смеситель диаметром 100 мм, рассчитанный на 3—5-минутное пребывание воды. В нижнюю часть смесителя подается раствор сернокислого алюминия. Из смесителя жидкость поступает в вертикальный отстойник диаметром 0,8 м с высотой зоны отстаивания 2,5 м. Осветленная сточная жидкость поступает на скорый фильтр с пенополистирольной загрузкой, предназначенный для удаления взвешенных веществ, выносимых из отстойника. Высота слоя загрузки фильтра 1,0 м, крупность загрузки 1,5—4.7 мм. Фильтрование воды осуществляется снизу вверх. В фильтрованную воду вводится раствор хлорной извести и вода выдерживается в резервуаре чистой воды. Часть осветленной воды умягчается на натрий-катионитовом фильтре, загруженном сульфоуглем. Высота загрузки 1.2 м, крупность загрузки 0,8—

1,5 мм. Для регенерации загрузки фильтра используется раствор хлорида натрия, для промывки скорого и взрыхления загрузки ионообменного фильтра — фильтрованная и обеззараженная вода. В результате испытаний были определены оптимальные технологические параметры работы установки; прсизводительность — 1 м3/ч, скорость восходящего потока в вертикальном отстойнике — 0,8 мм/с, скорость фильтрования на скором фильтре — 6 м/ч, скорость фильтрования на ионообменном фильтре — 10— 15 м/ч, расход сернокислого алюминия по безводной соли — 40—60 г/м3.

Физико-химические показатели качества воды до и после очистки на опытно-промышленной установке приведены в таблице.

Санитарно-бактериологические анализы проб воды до и после очистки и обеззараживания ее на опытно-промышленной установке показали следующие результаты: коли-индекс до очистки 900—250 000; после очистки 900— 950; микробное число до очистки 100—203 000; после очистки 100—500.

По санитарно-бактериологическим показателям качество воды, очищенной на установке, соответствует качеству воды, используемой в настоящее время для технического водоснабжения Барановского фарфорового завода.

Выводы. 1. На опытно-промышленной установке обеспечиваются необходимая доочистка и обеззараживание биологически очищенных сточных вод до требований «Временных методических рекомендаций к использованию до-очищенных городских сточных вод в техническом водоснабжении».

Результаты химических анализов воды до и после очистки на установке

Схема опытно-промышленной установки.

I — контактны!) резервуар; 2 — расходный бак коагулянта; 3 — смеситель; 4 — измеритель расхода; 5 — вертикальный отстойник; 6 — скорый фильтр с пенополистирольной загрузкой; 7 — резервуар с чистой водой; 8 — ноннобменный Фильтр; 9 — регенерацион-ный раствор: 10 — емкость для умягчения воды; II — насос.

Показатель качества воды Значения показателей

после биологической очистки после прохождения скорых фильтров после умягчения

БПК, мг 0,/л 4,8—14,0 2,0-3,0 1,5—3,0

ХПК, мг 02/л 52—64 28-34 29—32

Взвешенные ве-

щества, мг/л 6,4—19,0 0-2,0 0—1,5

Цветность, гра-

дусы 19—27 18-27 16—29

Прозрачность «по 11 — 16 Более 30 Более 30

шрифту», см

Сухой остаток,

мг/л 468 460 538

Жесткость, мг-

экв/л 4,6—6,2 4,6—6,1 0—0,09

Щелочность,

мг-экв/л 3,6—5,2 3,8-4,0 1,2—4,0

рН 6,8—7,9 7,0—8,2 6,8—8,2

Железо, мг/л 0—0,3 Следы Следы

2. Разработанный технологический процесс глубокой очистки биологически очищенных сточных вод позволяет использовать их для технического водоснабжения Барановского фарфорового завода, а также на аналогичных предприятиях отрасли при условии отсутствия непосредственного контакта работающих с технической водой.

3. Использование для технического водоснабжения Барановского фарфорового завода доочищенных сточных вод сократит сброс сточных вод в р. Случь, что улучшит санитарное состояние водоема, а также позволит уменьшить взятие свежей воды из реки и подземных источников.

Поступила 09.12.91

УДК 614.777:628.191:615.285.71:628.192

Б. Н. Захаров, В. Н. Биренков, Г. П. Антуфьгва

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЯДОХИМИКАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Архангельская областная и Приморская районная санэпидстанции

В Архангельской области все более широкое применение находит интенсификация земледелия, в частности мелиорация сельскохозяйственных угодий и применение ядохимикатов. В этих условиях появляется возможность миграции химических средств защиты растений в дренажные, коллекторно-магистральные воды н сосредоточенный сброс в водоем, загрязнение пунктов водоиспользо-вания.

В литературе мы не нашли рекомендаций и указаний ло предупредительному и текущему контролю за выпусками этого вида сброса и с 1976 г. проводим натурные наблюдения за применением ядохимикатов на осушиваемых сельскохозяйственных угодиях.

Под контролем находилось 4 участка, 2 из которых осушены закрытым дтенажем. I — сетью открытых канав и 1 участок осушению не подвергался. Осушение принято отведением избыточных вод с дренажным поверхностным стоком в коллекторно-магистральный канал с дальнейшим поступлением в водоем. Пробы отбирали в среднем I раз п 15 дней; период наблюдения составлял в разные годы 63—136 дней. Для количественного определения пестицидов использовали тонкослойную хроматографию. При анализе полученных результатов учитывали количество выпавших осадков.

Наблюдения проводили за следующими ядохимикатами: хлорофос, гексахлоран, 2,4Д-бутиловый эфир, рогор, днкотекс, промгтрин, рамрод. Точки отбора проб: сбросные воды мелиоративного участка у места применения ядохимиката и у выпуска в водоем, ил, грунт сбросного канала, водоем — место сброса вод с участка, пункт водо-использования. водоем до выпуска мелиоративных вод.

Всего исследовано 714 проб. В 9 пробах воды сбросного канала из 241 обнаружен ядохимикат, что свидетельствует о возможности загрязнение сбросных вод непосредственно яри обработке, с поверхностным стоком, дренажными водами. В 6 из 74 проб ила, грунта сбросного канала обнаружен пестицид, что может привести к вторичному загрязнению вод.

В 7 случаях из 268 проб в месте сброса мелиоративных вод в водоем в пункте зодопользования также обнаружен ядохимикат, что подтверждает предпоюжение о возможности загрязнения водоемов. В контрольной точке (водоем до выпуска вод с участка) ядохимикат обнаружен не был.

Результаты наблюдений показали, что в среднем каждое 4-е применение ядохимиката (8 из 33) приводило к загрязнению контрольных точек; вымьиаемость рамрода и хлорофоса наиболее велика; на участках, осушенных закрытой сетью канав, вымываемость пестицидов отмечалась при каждом 3-м применении.

Вымываемость ядохимикатов зависит от выпадения атмосферных осадков. Так. хлорофос обнаружен в сбросных водах, в водоеме на 36-й и 47-й день со дня применения ядохимиката прк выпадении первых значительных осадков 51 — 55 м.м за 15 дней, рамрод — на 20-й и 29-й

день применения после выпадения 24 и 35 мм осадков за 15 дней. При осадках меньшей интенсивности вымываемость пестицидов не наблюдалась.

Для установления путей поступления пестицидов в дренажные коллекторно-магистральные воды нами проведен ряд полевых и лабораторных наблюдений. Возможность загрязнения открытых канав непосредственно в период обработки проверена методом осаждения. Чашки Петри с дистиллированной водой расставляли в 25—30 м от зоны применения ядохимиката. Обработка проведена пестицидом днкотекс при помощи навесного вентиляторного опрыскивателя ОВП-1А при следующих метеорологических условиях: ветер 0—30 градусов к линии расстановки чашек, скорость 3 м/с. Исследование воды через сутки показало содержание в воде чашек Петри 0,25 мг/л дико-текса. в воде открытого канала, прилегающего к месту обработки,— 0,03 мг/л. До применения контрольная проба на содержание ядохимиката была отрицательной. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии воздушного пути поступления дикотекса в коллекторно-магистральный канал при разрешенной для применения скорости ветра, невысокой температуре воздуха, если обработка проводится неземными вентиляторными опрыскивателями. По указанию санитарной службы в ряде хозяйств опрыскиватели в вентиляторном исполнении заменены на штанговые, после чего ядохимикаты в пробах воды открытых канав непосредственно после обработок не определялись.

Для установления возможности миграции пестицидов в грунтовый поток нами проведен ряд лабораторных опытов на двух фильтрационных установках с почвами участков «Школьный» и «Ч. Курья» с ядохимикатом хлорофос по методике, изложенной в «Методических рекомендациях по установлению ПДК химических веществ в почве», утвержденных № 1427—76 от 19/V 1976 г. При максимальной норме расхода хлорофоса 1,5 кг/га внесено на установку 0,01881 г вещества. Исходя из количества осадков 100 мм, ежедневно вносили 438 мл дистиллированной воды. Олыт повторен трехкратно.

В 3 из 6 экспериментов в первых пробах обнаружен хлорофэс в концентрациях 0,01—0,05 мг/л, что не превышает ПДК для воды водэема. При расчете предельно допустимый уровень внесения значительно выше максимальных норм производственного применения.

Вероятно, оснозной путь поступления хлорофоса в коллекторно-магистральный канал в натурных условиях — смыз с поверхностным стоком.

Наблюдения показали опасность сточных мелиоративных вод водоема. Необходима межведомственная комплексная разработка агротехнических, агрохимических, мелиоративных, санитарных мероприятий по предупреждению загрязнения водоемов ядохимикатами с сельскохозяйственных угодий.

Поступила 05.08.81

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.