Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Хамматуллин Д.К.

В данной статье рассмотрены основные методы контроля высоковольтной фарфоровой изоляции. Перечислены преимущества и недостатки каждого вида диагностики.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Хамматуллин Д.К.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

METHODS OF CONTROL OF PORCELAIN INSULATORS OF HIGH-VOLTAGE DISCONNECTERS

This article discusses the main methods for monitoring high-voltage porcelain insulation. The advantages and disadvantages of each type of diagnostics are listed.

Текст научной работы на тему «МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ»

УДК 621.3.048.1

Хамматуллин Д.К. студент магистратуры ФГБОУВО «Казанский государственный энергетический университет»

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы контроля высоковольтной фарфоровой изоляции. Перечислены преимущества и недостатки каждого вида диагностики.

Ключевые слова: разъединитель, фарфоровый изолятор, диагностика, контроль, электрооборудование.

Khammatullin D.K. undergraduate Kazan State Energy University

METHODS OF CONTROL OF PORCELAIN INSULATORS OF HIGHVOLTAGE DISCONNECTERS

Abstract: This article discusses the main methods for monitoring highvoltage porcelain insulation. The advantages and disadvantages of each type of diagnostics are listed.

Key words: disconnector, porcelain insulator, diagnostics, control, electrical equipment.

Механическое состояние опорно-стержневых изоляторов в значительной степени определяет надежность высоковольтных разъединителей. Стоимость таких изоляторов составляет относительно небольшую долю от общей стоимости электроустановки, но выход из строя хотя бы одного изолятора приводит к отключению всей ВЛ. Как показала практика эксплуатации разъединителей, важнейшей частью, влияющей на надежность их работы, являются опорно-стержневые фарфоровые изоляторы. Повреждаемость высоковольтных разъединителей из-за поломок ОСИ по-прежнему остается высокой, а по мере старения изоляторов вероятность их выхода из строя только увеличивается.

К настоящему времени разработано достаточно большое количество соответствующих методов и приборов для диагностики опорно-стержневой изоляции. В данной работе описываются и приводятся результаты по наиболее популярным из них, а именно:

1) метод регистрации сигналов акустической эмиссии;

2) резонансно-акустический метод;

3) ультразвуковая импульсная дефекто- и структурометрия.

4) тепловой и ультрафиолетовый метод.

Акустико-эмиссионный метод позволяет выявлять опасные (растущие в процессе силового нагружения) дефекты опорно-стержневых изоляторов, вне зависимости от места расположения дефектов. Обследование может проводиться при монтаже и ремонтах, а так же при эксплуатации на отключенных разъединителях 35, 110 и 220 кВ. Представляется целесообразным регулярно применять метод АЭ для мониторинга изоляторов, эксплуатируемых в тяжелых режимах, имеющих длительный срок эксплуатации и неблагоприятную статистику отказов.

Резонансно-акустический метод позволяет выявлять лишь достаточно крупные дефекты, размер которых сопоставим с размером поперечного сечения изолятора. Техническое состояние опорно-стержневого фарфорового изолятора определяется по его амплитудно-частотной характеристике (АЧХ). Анализ АЧХ проводится оператором на глаз, в силу чего даже при наличии практического опыта в значительном числе случаев ничего конкретного об изоляторе сказать нельзя. Изолятор обычно относят к группе «за которыми следует наблюдать» или «в неудовлетворительном состоянии». Также имеют место случаи, когда из-за крайне слабой механической связи между отдельными частями изолятора возбуждение колебаний в части, отстоящей далее от места ввода энергии, не происходило. Вследствие чего изолятор с минимальной механической прочностью воспринимался, как изолятор в удовлетворительном состоянии и был допущен к эксплуатации. Преимуществом данного метода является то, что он может быть использован для контроля ОСИ под рабочим напряжением, что обуславливает его применение в условиях эксплуатации для диагностики изоляционных конструкций.

Ультразвуковой неразрушающий контроль позволяет выявлять наиболее распространенные дефекты производственного и эксплуатационного происхождения в опорно-стержневых изоляторах, как смонтированных (при отключенном напряжении), так и россыпью. Могут контролироваться изоляторы, смонтированные в аппараты на любые классы напряжений. Наиболее важным дефектом фарфоровых изоляторов, хорошо выявляемым с помощью УЗНК, является открытая микроскопическая пористость фарфорового тела изолятора. Именно этот дефект в настоящее время является основной причиной разрушений изоляторов по вине изготовителей. УЗНК изоляторов в эксплуатационных условиях позволяет выявлять макроскопические дефекты производственного характера «опасных» сечений и дефекты, возникающие в эксплуатации из-за впитывания влаги в зоны ОМИП.

Тепловой и ультразвуковой методы, основанные на выявлении коронного и частичного разрядов, являются косвенными и не получили заметного применения для контроля механического состояния опорно -стержневой изоляции. Информативные параметры, получаемые с их помощью, слабо зависят от параметров и характеристик ОСИ, приводящих к снижению прочности последних. Фиксируемые при этом коронные разряды или области нагрева тела изолятора повышенными токами утечки в местах образования трещин фарфора или армировочного шва должны быть взяты на контроль и уточнены электрическими испытаниями и вышеуказанными методами.

На сегодняшний день в эксплуатации наибольшее распространение получили три метода контроля механического состояния фарфоровых ОСИ высоковольтных разъединителей: акустико-эмиссионный, ультразвуковой и резонансно-акустический. Первые два метода имеют высокую сходимость результатов контроля и высокую достоверность отбраковки и подтвердили свою эффективность на практике. Однако применимы при проведении работ только на отключенном оборудовании. Третий метод востребован энергоорганизациями, исходя из возможности контроля под рабочим напряжением, но нуждается в совершенствовании критериев отбраковки для повышения достоверности. Результаты анализа методов и практики их применения свидетельствуют о необходимости использования сочетания методов при контроле механического состояния фарфоровых опорно -стержневых изоляторов.