управления [8].
Важнейшей задачей для обеспечения эффективного управления безопасностью ремонтных работ остается подготовка кадров, способных осознанно и ответственно воздействовать на технические объекты, переводя их в менее опасные состояния, постепенно разворачивая развитие техносферы в сторону гармонизации сосуществования с природой планеты.
Использованные источники:
1. Охрана труда. Информационный ресурс. [Электронный ресурс] -URL:http://ohrana-bgd.ru/bgdobsh/bgdobsh1 09.html
2. Успенский Л.В. Этимологический словарь школьника [Электронный ресурс] - URL: http://www.pochemyneinache.com/alfavit/16/str273.html
3. Справочник технического переводчика [Электронный ресурс] - URL: http://technical translator dictionary.academic.ru/
4. Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] - URL:: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
5. Система планово-предупредительного ремонта. [Электронный ресурс] -URL: . http://www.webrarium.ru/remont-pp.html
6. Добролюбова М.Ф., Янчук А.Л. Об организационных проблемах охраны труда в здравоохранении. Достижения и перспективы развития науки: сборник научных статей. Выпуск 26. - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. - 209с.
7. Чмыхало А.Ю. Социальная безопасность: Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 168 с.
8. Достаточно общая теория управления (ДОТУ) 2015, 464с [Электронный ресурс] - URL: .http://konzeptual.ru/dostatochno-obschaia-teoriia-upravleniia
УДК 537.3
Дуля А.А. студент 4 курса факультет «Электромеханический» Омский Государственный Университет Путей Сообщения
Россия, г. Омск ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОДВЕСНЫХ ФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ИЗОЛЯТОРОВ Аннотация: статья посвящена обзору основных технических средств и технологии диагностирования подвесных фарфоровых тарельчатых изоляторов.
Ключевые слова: изоляция, диэлектрик, электрическая прочность, повреждение.
Dulya А.А., student 4 course, electromechanics faculty
OmGUPS Russia, Omsk
TECHNICAL FACILITIES AND TECHNOLOGY OF DIAGNOSTICS OF SUSPENSION PORCELAIN TARELINE
INSULATORS
Annotation: the article is devoted to the review of the main technical means and technology for diagnosing hanging porcelain plate-type insulators.
Key words: insulation, dielectric, electric strength, damage.
Проблема изоляции проявляется при электрификации на переменном токе в связи с более высоким уровнем напряжения. Неисправности контактной сети составляет около четверти всех отказов устройств электроснабжения, а основной причиной неисправностей контактной сети является повреждение изоляторов - по ВСЖД в последние годы около одной трети (35%), иногда доля повреждений изоляторов в неисправностях контактной сети доходила до половины всех неисправностей.
Основным фактором, определяющим повреждаемость изоляторов контактной сети, являются тяжелые условия их эксплуатации, связанные с частыми механическими ударами и вибрацией. Изоляция контактной сети составлена гирляндами подвесных тарельчатых изоляторов, стержневыми фиксаторными, консольными и опорными изоляторами и секционирующими изоляторами секционных изоляторов. Основными видами повреждений изоляции контактной сети являются перекрытия изоляторов из-за их загрязнения, пробои изоляторов из-за нарушения изоляционной части, перекрытия изоляторов птицами, механические изломы стержневых изоляторов. Этим повреждениям способствуют скрытые дефекты изоляторов, наличие влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора, нагрев изоляторов солнечными лучами (почти 100% случаев пробоя изоляции происходит в теплый период года), загрязнение атмосферы различными химическими веществами, по которым происходит поверхностное перекрытие.
Наибольшее количество повреждений приходится на гирлянды тарельчатых изоляторов - прежде всего потому, что их больше всего. Тарельчатые фарфоровые изоляторы гораздо менее надежны по сравнению со стеклянными, поскольку в фарфоре возникают трещины, не обнаруживаемые при осмотре и приводящие к полной потере изолятором изолирующих свойств. Трещины в стеклянном изоляторе приводят к осыпанию юбки изолятора, и дефект становится явным. Накопление дефектных изоляторов приводит к многочисленным перекрытиям, особенно в грозовой сезон, и к нарушению движения поездов. Такая ситуация требует проведения периодического контроля изоляции контактной сети.
Основные методы контроля изоляции контактной сети
Изоляторы контактной сети подвергают контролю перед установкой и в процессе эксплуатации.
Фарфоровые тарельчатые изоляторы перед установкой и перед передачей в аварийный запас испытываются напря-жением 50 кВ промышленной частоты в течение 1 мин, и мегаомметром на напряжение 2,5 кВ измеряют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 300 МОм. Электрическим испытаниям, измерениям сопротивления изо-ляции и маркировке не подвергаются стеклянные, полимерные и стер-жневые фарфоровые изоляторы. Изоляторы и изолирующие вставки контактной сети перед установкой осматривают и очищают от загрязнения.
Не допускаются к монтажу и заменяются в процессе эксплуатации изоляторы, имеющие следующие дефекты:
- трещины в оконцевателях, качание, сползание или проворачивание их в заделке, видимое искривление (несоосность) деталей у всех типов изоляторов;
- сколы фарфора ребер общей площадью более 3 см2 или видимые трещины;
- в стекле - трещины, сколы, посечки, морщины, складки, натеки, свищи, видимые внутренние газовые пузыри и инородные включения;
- у полимерных изоляторов - механические повреждения (надре-зы, проколы, кратеры, ссадины), разгерметизация защитного чехла или покрытия, следы токопроводящих дорожек (треков) на длине более одной трети пути утечки;
- коррозия стержня тарельчатого изолятора до диаметра 12 мм.
Коэффициент запаса механической прочности изоляторов по
отношению к их нормированной разрушающей силе должен быть не менее 5,0 при средней эксплуатационной нагрузке и 2,7 - при наибольшей рабочей нагрузке.
Основным видом контроля изоляции контактной сети в процессе эксплуатации являются осмотры при обходах и объездах вагоном-лабораторией.
Диагностирование фарфоровых тарельчатых изоляторов производится приборами дистанционного контроля их состояния (тепловизорами, электронно-оптическими дефектоскопами типа «Филин» и др.) или измерительными штангами.
Дефектировка штангой производится на контактной сети переменного тока непосредственным измерением фактического напряжения на каждом из изоляторов гирлянды с изолирующей съемной вышки. Цель измерений -выявление отдельных «нулевых» изоляторов до пробоя всей гирлянды и потери ею механической прочности.
Появившиеся в 80-х годах и рекомендуемые ПУТЭКС для применения электронно-оптические дефектоскопы типа «Филин» при попытках их освоения на Восточно-Сибирской железной дороге проявили
себя неудовлетворительно. Работа с ними возможна только в темное время суток, надежность выявления дефектной гирлянды «Филином» оказалась низкой.
Приборы контроля оборудования в инфракрасной области спектра (тепловизоры) нашли ограниченное практическое применение ввиду их громоздкости. Такой прибор установлен только в дорожном вагоне-лаборатории для испытаний контактной сети и используется при периодических объездах участков вагоном. Приборы тепловизионного контроля последних модификаций являются цифровыми и обычно работают в паре с компьютером.
Удовлетворительные результаты при контроле изоляции контактной сети показывают приборы ультразвукового контроля типа УД-8. Прибор УД-8 был первоначально разработан ТОО «Сигнал» для выявления гирлянд, имеющих дефектные изоляторы, на воздушных ЛЭП напряжением 35, 110, 220 кВ, которые эксплуатируются энергосистемами. Восточно-Сибирская железная дорога в числе первых применила этот прибор для той же цели, но на контактной сети. УД-8 предназначен для определения мест искровых разрядов и коронирования, а также мест утечек газов и жидкостей. Принцип действия прибора УД-8 основан на приеме ультразвуковых колебаний от контролируемых изоляторов в диапазоне частот 39-41 кГц с выводом сигнала на стрелочный индикатор и на головной телефон оператора. Работа ультразвукового детектора основана на эффекте повышения напряжения на изоляторах гирлянды с увеличением интенсивности поверхностных частичных разрядов при наличии «нулевых» изоляторов. При повышении напряжения на изоляторе повышается и интенсивность ультразвукового фона, что и регистрируется прибором. Если же дефект изолятора проявляется в форме незавершенного пробоя, то это приводит к резкому увеличению интенсивности сигнала в ультразвуковом диапазоне. При напряжении более 20 кВ высоковольтный разряд обнаруживается на расстоянии до 20-30 м, а сам прибор УД-8 достаточно компактен и легок.